美姑河公司2018年春季检修于3月2日开工,项目主要包括柳洪水电站3#机组A修、3#主变C修、3#机组辅助设备C修以及两个电站首部闸门重大缺陷处理。4月27日,各项检修任务圆满结束。本次检修全面高质量地完成了合同检修项目,各设备检修后运行正常,无重大缺陷和安全隐患,为机组和首部设备的安全运行奠定了坚实基础。

为了有序开展各项工作,公司成立了检修项目部,包括机械、电气、安全各方面负责人。期间,有意识的把年纪轻、学历高、专业技术强的青年员工吸纳到检修团队里来。项目部从前期准备、安全、质量、工期以及合同各方面着手,对检修工作进行全方位全过程管理。

柳洪水电站3#机组A修是本次的重点,这也是柳洪水电站3#机组投运以来的第三次大修,对磨蚀严重的过流部件(顶盖、底环、导叶、转轮)进行了更换,并将拆卸的过流部件返厂修复。各部件检修严格执行A修标准,对多项设备缺陷进行了彻底处理,包括集电环异音、碳刷弹簧频繁断裂、下导油槽甩油、冷却器渗漏等。检修质量、工艺符合规范,检修进度合理,机组拆卸、预装、盘车、回装几大节点工作,均按计划顺利进行,吊转子一次成功,联轴一次成功,开机试验一次成功!4月27日19:49 柳洪水电站3#机组开机试验完成,并网发电,机组运行平稳。

两站的闸首缺陷处理,是本次检修的另一项重点。柳洪水电站闸首2#泄洪闸由于顶水封漏水引起闸门共振,公司技术人员现场查看,制定合理方案,处理过后的闸门振动彻底消除,滴水不漏。坪头水电站闸首3#泄洪闸长期以来因闸门左右缸体不平衡,启闭发卡,远方启闭困难。检修前,组织专业技术人员召开专题会,通过翻阅资料、咨询厂家、请教专家、现场试验,最终找到故障原因,通过调节阀组流量,处理控制系统故障,终于消除了设备顽疾,闸门远方、现地启闭试验合格,左右偏差在正常范围内,为安全度汛、闸首无人值班创造了条件。

在检修中锻炼,在锻炼中成长。美姑河公司几年来着重培养年轻技术骨干,通过运维一体的管理模式,让广大年轻员工积极参与到检修工作中,使年轻员工的综合技能水平得到了显著提升,为公司持续发展积累了人才。